Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp và giải đáp. Nếu bạn còn có những câu hỏi nào khác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi vui lòng gửi câu hỏi về hòm thư etec@etecvn.com và nhớ ghi rõ tiêu đề câu hỏi cũng như nội dung để nhận được giải đáp nhanh nhất.
Trả lời: EH2 có nhiều thay đổi thiết kế trên phần cứng, cải tiến giao tiếp truyền thông thực hiện giữa MPU và module mở rộng và thời gian cần chỉ 1ms. Bởi vì khác thiết kế phần cứng nên Module cũng khác
Trả lời: Trong chức năng bộ đếm, CTA có 3 chế độ đếm: Đếm 1 tầng, đếm 2 tầng, đếm mẻ, đếm tổng, và đếm kép (đếm tay đôi)
Trả lời: Chức năng hẹn giờ/đếm/đo tốc độ 3 trong 1 cho phép người sử dụng chọn lựa 1 trong số các chức năng: hoạt động như bộ hẹn giờ (đo thời gian); bộ đếm, bộ đo tốc độ quay bằng cách thay đổi các thông số cài đặt & cách đấu nối dây dẫn. Chức năng ghép (mix) hẹn giờ & đếm cho phép người sử dụng thực hiện cả 2 chức năng trong cùng thời điểm.
Trả lời: PLC Delta hỗ trợ truyền thông Modbus (RS-232 ASCII, RS-485 ASCII hoặc RTU), nên nếu bất kỳ HMI nào có hỗ trợ nghi thức truyền thông này đều có thể kết nối được với PLC của Delta.
Trả lời: Dòng biến tần mới của Delta như C2000, CP2000 và C200 cũng hỗ trợ PROFIBUS-DP, lưới thiết bị, MODBUS TCP và thẻ EThernet/TP và các giao diện truyền thông tốc độ cao này có sẵn các phụ kiện tùy chọn. C2000 và VFD-VL, cũng cung cấp giao thức tích hợp CANopen và CP2000 cung cấp giao diện truyền thông tích hợp BACnet.
Trả lời: Có 5 chế độ ngõ vào: đếm lên/đếm xuống (UP/DOWN) , UD_A (command), UD_B (individual), và UD_C ; có 11 chế độ chức năng ngõ ra cho người sử dụng chọn lựa tùy theo chế độ điều khiển yêu cầu.
Trả lời: Các tham số truyền thông có thể được cài trong tham số group 9 của biến tần
Trả lời: C200 Series được thiết kế dành cho các ứng dụng tải nhẹ đến 10HP và thay thế VFD-B Series. Nó phù hợp với các nhu cầu của thị trường biến tần công suất thấp. C2000 Series được thiết kế cho các ứng dụng tải thường và tải nặng
Trả lời: Ngành công nghiệp HVAC đòi hỏi các chức năng linh hoạt như chế độ điều khiển bằng tay/tự động hoặc điều khiển khu vực/từ xa cho các điều kiện ứng dụng khác nhau.
Những chế độ điều khiển này được dùng như giải pháp cho sự mất kế nối điều khiển từ xa hoặc cho kỹ sư điều chỉnh HVAC điều khiển bằng tay.
C2000 Series cung cấp các thông số được định rõ và đấu dây đặc biệt cho người sử dụng điều khiển bật tắt bằng tay/tự động dễ dàng.
1. Cài đặt thông số:
Pr.00-20=2 Source of frequency command is analog signal
Pr.03-00=1 frequency command setting is AVI
Pr. 03-01=1 frequency command setting is ACI
Pr. 02-01=16(MI1) Force setting source of frequency command to ACI
2. Mô tả cài đặt:
Khi MI1 tắt, nguồn tần số là AVI (0-10Vdc). Khi MI1 bật, nguồn tần số là ACI (4-20mA)